안녕하세요 대성에어텍입니다.




흡착식 드라이어 겔 교환 작업 진행하였습니다.


흡착식 드라이어 사용 중 노점이 저하 


압력 저하 압축공기 중 이물질 발생 등 이유로 알루미나겔 교체 작업 진행하였습니다.


금성하이텍 100HP 용 드라이어


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678402_8954.jpg
 




현장 여건이 좋아서 톤백마대에 폐알루미나 겔을 바로 받았습니다.


다른 곳은 20키로 포대에 담아서 까대기 해야합니다 ㅠㅠ


사용 후 알루미나겔 오염 상태가 심각합니다.


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678433_4738.jpg
 




신. 구품 비교입니다.


오염된 게 한눈에 보이네요.


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678450_2572.jpg
 




신품 미국 알코아 알루미나겔 


알코아 겔이 먼지가 적게 나옵니다.



겔은 한바께스씩 퍼서 부어줍니다.


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678492_9021.jpg
 




에어 라인 필터도 같이 교환해 줍니다.


라인 필터에서 유분이 넘어오면 겔 성능이 저하되므로 주기적 교환이 필요합니다.


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678528_6002.jpg
 




라인 필터 교환합니다.


797064289f18107675eaf8df868904a2_1741678544_2558.jpg
 



이상 금성하이텍 흡착식 드라이어 와 라인 필터